A-3925 - 2010-6-12 14:43:00
请问版主:93定额中地下室大底板中的集水坑下沉部分基础一般套用地下室底板,但其有500内(或600)与500外之分,板厚超过500时,问:500内与500外的工作量分别如何计算?500以内是否可以按斜面垫层面积乘以500厚度计算?
A-3925 - 2010-6-12 14:43:00
请问版主:93定额中地下室大底板中的集水坑下沉部分基础一般套用地下室底板,但其有500内(或600)与500外之分,板厚超过500时,问:500内与500外的工作量分别如何计算?500以内是否可以按斜面垫层面积乘以500厚度计算?
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-3925网员:地下室底板500厚以内是指无梁底板,它含了挖土方量并包含了放坡土量,500厚以上部分,不含土方量,例如:地下室底板厚度为800厚,底板面积为1200m2埋深为5m,则600m3实物量应套1139子目,360m3实物量应套1163子目。若为有梁底板,则应先把梁的体积先折算到板厚中去,如折算后板厚为830厚,其中720m3套1150子目,276m3应套1164子目计算。地下室大底板集水坑,下沉部分与主体底板同厚的,可以按实体积包括(斜面部分体积)套加埋深深度相应子目计算。例如集水井比底板深1.3m则可套1141子目或1152子目(我选用的不是采用大型支撑基坑)