A-3724 - 2010-6-12 14:43:00
93定额中,单层厂房墙体高度为7.3m,山墙屋脊高度为10.6m,而定额中墙体高度取值为3.6m,如何计取墙体和圈梁的超高费用。谢谢。
A-3724 - 2010-6-12 14:43:00
93定额中,单层厂房墙体高度为7.3m,山墙屋脊高度为10.6m,而定额中墙体高度取值为3.6m,如何计取墙体和圈梁的超高费用。谢谢。
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-3724网员:您所指的墙体采用什么材料?若为砌体,超过3.6M的可以计取砌筑脚手,山墙的高度三角形部位应按平均高度计算。梁的捣制高度超过3.6M的它的超高增加费是指增加支撑费和人工费用,墙体中的圈梁,您也使用支撑吗?若为钢砼墙体的超过3.6M高,每超3.0M可增加人工、钢支撑费用,套用3073子目,钢砼墙中的圈梁也不应按梁另计,钢筋可按实调整总用量。