A-0307 - 2010-6-12 14:43:00
在结算时,遇到对方提出增加开挖沟槽挡土支板费,适用范围为埋深小于3米,因定额内已含开土放坡系数,在实际施工时由于土质较好未放坡,请问档土板费用能否计算?深度大于3米实际施工时未使用井点降水,在结算提出能否计算?谢谢!
A-0307 - 2010-6-12 14:43:00
在结算时,遇到对方提出增加开挖沟槽挡土支板费,适用范围为埋深小于3米,因定额内已含开土放坡系数,在实际施工时由于土质较好未放坡,请问档土板费用能否计算?深度大于3米实际施工时未使用井点降水,在结算提出能否计算?谢谢!
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-0307网员:93定额中下水道使用UPVC管材的请查阅[94~97年版93定额补充定额文件汇编第66页沪建定(95)第108号“U-PVC塑料室外埋地排水管补充定额”的通知。它本身是已综合了挖土、回填土、及埋管的,详见68~69页的表三、表四。但定额子目中的挖土深度是按埋深1.5m考虑的(埋深指设计室外地坪面至埋管槽底的深度)而且管径最大为ф315。提问中你们实际施工情况及管径大小没有讲清楚,无法根据实际情况回答。补充定额中因为埋深1.5m不需要井点排水及采用挡土板。建议你参考市政定额中相同类型材料的相应管径的定额子目。关于井点抽水应按实际发生的计算。定额子目中埋深3M以上的(有井点降水)是指施工方法可按井点降水考虑但费用并未计入,应在发生时另列项计价。
A-0307 - 2010-6-12 14:43:00
upvc管径为200mm用机械挖土埋置深度从1.5米至3.5米在实际施工中大于3米用槽钢打桩挡土小于3米未采取任何措施请问在这种情况下能否计算挡土板费用谢谢!