A-2257 - 2010-6-12 14:43:00
请问老师:
1:在93定额中接地测试点是否包含在引下线安装内,实际施工时采用钢板焊接,外装避雷专用接线盒,应套用什么定额?
2:等电位端子箱应套用接线箱或开关盒定额,但这二种都不包含接线,箱盒内接线是否可另套用端子板接线?
A-2257 - 2010-6-12 14:43:00
请问老师:
1:在93定额中接地测试点是否包含在引下线安装内,实际施工时采用钢板焊接,外装避雷专用接线盒,应套用什么定额?
2:等电位端子箱应套用接线箱或开关盒定额,但这二种都不包含接线,箱盒内接线是否可另套用端子板接线?
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-2257网员:在93安装定额中,接地测试点已包含在引下线安装子目中。外装避雷接线盒如需加工制作,可套用2-506子目,如为成品安装,半周长大于300可套用2-939或2-941相应子目,半周长小于等于300可套用2-944子目。2。等电位端子箱内接线已包含在线类安装定额项目内,不能另套其他定额项目。