A-3681 - 2010-6-12 14:43:00
老师您好!
我想问一下,住宅毛胚房,未装卫生洁具,下水的P弯S弯是否需要单独计算
比如座便器未装,那么下水上的S弯是否计算
A-3681 - 2010-6-12 14:43:00
老师您好!
我想问一下住宅毛胚房未装卫生洁具下水的P弯S弯是否需要单独计算
比如座便器未装那么下水上的S弯是否计算
D-9010 - 2010-6-12 14:43:00
A-3681网员:毛胚房排水的P弯S弯可以单独计算,P弯和S弯作为未计价材料另加安装费,可借用安装定额中8-402或8-403子目。座变器本身制有存水弯者,不必另行计算。
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-3681网员:毛胚房排水的P弯S弯可以单独计算,P弯和S弯作为未计价材料另加安装费,可借用安装定额中8-402或8-403子目。座变器本身制有存水弯者,不必另行计算。