JD1-000139 - 2010-6-12 14:43:00
地下室外墙上附柱,一边与墙在同一平面,一边凸出墙面,该如何计算工程量?
JD1-000139 - 2010-6-12 14:43:00
地下室外墙上附柱,一边与墙在同一平面,一边凸出墙面,该如何计算工程量?
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
JD1-000139网员:将凸出对混凝土部分的体积并入墙体内计算。
以后提问题请注明使用何种定额及相关材质。
JD1-000139 - 2010-6-12 14:43:00
是框架柱与地下室砼墙一体,一面凸出墙面,一面与墙平,如何采用93定额;如果二面都凸出墙面,又如何采用93定额?
JD1-000139 - 2010-6-12 14:43:00
烦请斑竹对三楼的问题给预解答,不胜感激。
JD1-000139 - 2010-6-12 14:43:00
烦请斑竹对三楼的问题给预解答,不胜感激。
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
JD1-000139网员:先纠正一下,地下室部分的钢砼墙体,应均按实体积计算,地下室的独立柱及突出墙面的附墙柱,均应按柱计算实体积,套用相应的柱定额,不论是单面突出还是双面突出墙面的,但计算地下室的体积时应扣除附墙柱所占的体积。±0.00以上的钢砼墙体是按m2计算的,墙体厚度与定额子目厚度不同时,可按每增加1CM厚度子目调整。(上次回复有误,应做修正)±0.00以上的钢砼墙体突出墙身的垛和挑口,应折算成相应的墙身面积计算。请注意墙体的分界线。
另外纠正一下,地下室均为钢砼结构,柱和墙连在一起,亦不称为框架结构。框架结构的建筑是指柱梁承重的框架体系,柱间嵌砌其他材料的非承重砌体的结构类型。