A-6335 - 2010-6-12 14:43:00
楼梯栏杆为木扶手铁栏杆、阳台栏杆为铁栏杆铁扶手,其中的铁件含量是否能按实调整(93定额)
A-6335 - 2010-6-12 14:43:00
楼梯栏杆为木扶手铁栏杆、阳台栏杆为铁栏杆铁扶手,其中的铁件含量是否能按实调整(93定额)
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-6335网员:93定额编制时,二种栏杆及扶手均以标准图为蓝本测算的,并取定后列入的,根据定额解答1000例第31页154问的规定是作为取定量处理一般不作调整的。目前由于设计的个性化较多,如果您测算后差量较大,可与建设单位协商同意可以在认可后调整。但请注意,您选用的阳台,和楼梯的子目中相应的含量应扣除。例如,现浇阳台子目4249中的(5-82现浇钢砼栏杆项目及6-81预制钢砼小型构件安装灭焊项目)应于取消。另套铁栏杆,铁扶手子目,将测算后的铁件用量调整,另列项目。