建定建设工程信息网

首页 » 上海建定建设工程信息网 » 建筑装饰 » 6294 2000定额-消防调试
A-2257 - 2010-6-12 14:43:00
请问版主:
在2000定额消防工程中,自动报警系统装置调试 128点以下、水灭火系统控制装置调试 200点以下等,它的点位是否按探测器、模块、喷头、消火栓等计算,还是???,请版主详细回答一下,谢谢;另外消防现在需要第三方检测后方能验收,费用如何计取?
A-2257 - 2010-6-12 14:43:00
请问版主:
在2000定额消防工程中,自动报警系统装置调试 128点以下、水灭火系统控制装置调试 200点以下等,它的点位是否按探测器、模块、喷头、消火栓等计算,还是???,请版主详细回答一下,谢谢;另外消防现在需要第三方检测后方能验收,费用如何计取?
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
问题1 答:
A-2257网员:消防系统调试,其点位数按多线制与总线制报警器区别计算,多线制点位是指报警控制器所带的探测器、报警按扭等的数量;总线制的点位是指报警控制器所带的有址编码的报警探测器、报警按扭及模块等的数量;水灭火系统控制装置点数与多线制与总线制联动控制器同样计算。可详阅定额管理总站2000安装定额《工程量计算规则》等有关资料。
消防系统调试是报警系统和灭火系统安装完毕且联通开通最后的检测、调整,试验工作,安装定额为甲乙双方签订工程造价等合同依据之一。需要第三方检测,可与甲方另行商议。
1
查看完整版本: 6294 2000定额-消防调试