JD2-000107 - 2010-6-12 14:43:00
版主:有一幢新建商务楼(17层),建设单位外包每层楼的轻质隔墙。现装饰工程队发现隔墙表面非常不平整。需要通过建筑腻子、801胶水+白水泥等分别进行批嵌,厚度为2.5cm。请教版主,现按93定额结算,其每层批嵌是否按定额子目*2.5系数?
JD2-000107 - 2010-6-12 14:43:00
版主:有一幢新建商务楼(17层),建设单位外包每层楼的轻质隔墙。现装饰工程队发现隔墙表面非常不平整。需要通过建筑腻子、801胶水+白水泥等分别进行批嵌,厚度为2.5cm。请教版主,现按93定额结算,其每层批嵌是否按定额子目*2.5系数?
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
JD2-000107网员:根据您的文字表述,轻质隔墙上是否已经做过初步的抹面。如已做抹面,现采用建筑腻子满批的话,可以不再用801胶水+白水泥批嵌。单用建筑腻子批后就可以刷乳胶漆。可按补充定额5-291执行。若必须用801胶水+白水泥,则可选用补充定额5-295子目计价即可,不必乘系数,工程量按实际施工面积计算。以上二项补充定额子目均在(98~02年)补充定额汇编第50页和177页。
轻质隔墙上未做过抹面的,建议先采用混合砂浆先做抹面后,再做腻子满批。一次性用腻子满批2.5CM厚,并不好,墙面硬度也不好,抹面太厚了。满批一次的厚度约为2毫米。