建定建设工程信息网

首页 » 上海建定建设工程信息网 » 建筑装饰 » 6330 关于塑料线槽的问题
JD2-000107 - 2010-6-12 14:43:00
版主:现安装工程中用塑料槽板配线,槽板截面尺寸50*25。请问版主,是否能采用定额子目2-899、2-773组合?还是采用2-866?一般线槽、槽板等如何划分?
JD2-000107 - 2010-6-12 14:43:00
版主:现安装工程中用塑料槽板配线,槽板截面尺寸50*25。请问版主,是否能采用定额子目2-899、2-773组合?还是采用2-866?一般线槽、槽板等如何划分?
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
JD2-000107网员:安装工程中定额子目2-899是指桥架安装,2-773是用于配管穿线,2-866是槽板+配线,请注意槽板配线应分清二线或三线要分别选用相应的子目。
1
查看完整版本: 6330 关于塑料线槽的问题