A-2519 - 2010-6-12 14:43:00
(1) 请问在93定额中只有圆形的不锈钢风管定额,没有矩形的,那么矩形的该怎么样套用呢?
还有这个不锈钢风管是0.5mm厚的,咬接
(2) 请问衬塑的镀锌钢管和衬塑的无缝钢管怎么套用93定额呢?他们的配件要另计吗?
[该帖子由作者于2007年12月27日 13:27:19最后编辑]
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-2519网员:不锈钢矩形风管,可以按白铁皮风管定额执行,人工耗量基本相符,辅材可以按未计价材料调整,厚度没有大问题,子目内有0.75厚的,请按规定选用相应子目即可。
JD2-000248 - 2010-6-12 14:43:00
版主老师:
我发现93安装定额文字说明里面 第十章不锈钢板通风管道及部件制作安装 中
说 矩形风管套用本章圆形风管有关子母.请问 这和您的回答相矛盾吗?
盼复! 谢谢!
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-2519网员:不锈钢矩形风管的处理方式有2种:第一采用前面的方式,第二套用镀锌钢板相应的风管定额在按照相关材料换算。没有矛盾。
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
第4楼