首页 » 上海建定建设工程信息网 » 建筑装饰 » 6371 [求助]预应力钢绞线计算
JD1-000510 - 2010-6-12 14:43:00
请教:有粘结和无粘结钢绞线该如何具体计算?上海市建设工程定额管理总站(通知)关于发布“后张预应力筋制作安装工程计价暂行规定”的通知总感觉说得不是很清楚,好像与市场做法不一致。谢谢!
JD1-000510 - 2010-6-12 14:43:00
请教:有粘结和无粘结钢绞线该如何具体计算?上海市建设工程定额管理总站(通知)关于发布“后张预应力筋制作安装工程计价暂行规定”的通知总感觉说得不是很清楚,好像与市场做法不一致。谢谢!
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
该贴已由版主电话解答完毕。
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
JD1-000510网员:钢绞线的具体计量,应首先根据设计选用的钢绞线的直径确定,每束由几根钢丝组成,查出它的理论重量。
钢绞线的长度=设计长度(构件长)+根据结构计算受拉和受压部位,需要钢绞线向上或向下布线的长度+设计要求的预留长度。
钢绞线重量=(钢绞线的总长*钢绞线的理论重量)+10%损耗率。
JD1-000510 - 2010-6-12 14:43:00
谢谢版主的热心解答!