JD1-000513 - 2010-6-12 14:43:00
请问版主:消防工程中消防主泵、稳压泵、喷淋泵定额套用为吨位区分,但实际泵主材为功率区分。
1、消防泵、稳压泵、喷淋泵分别套用2000定额哪类泵比较合适?
2、泵的重量和功率之间有大致的关系吗?(比如7.5KW泵大致套用0.3吨内等等)
谢谢
JD1-000513 - 2010-6-12 14:43:00
请问版主:消防工程中消防主泵、稳压泵、喷淋泵定额套用为吨位区分,但实际泵主材为功率区分。
1、消防泵、稳压泵、喷淋泵分别套用2000定额哪类泵比较合适?
2、泵的重量和功率之间有大致的关系吗?(比如7.5KW泵大致套用0.3吨内等等)
谢谢
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
答:消防工程所选用的泵类,可按2000安装定额第一分册第九章相关的泵类安装定额子目对照选用子目即可。
泵类安装是根据设备的重量确定的。重量与功率有相关连的,功率越大,泵的重量亦上升。重量是根据泵类设备上的铭牌标注量确定的,只要查看设备铭牌就知道设备重量了。
消防主泵可选套单级离心泵类相应重量的子目。
稳压泵可以选用重量最小一档的单级泵类的子目。
喷淋泵可以选用多级泵相应重量的子目即可。