请教论坛里的老师:消防室外消火栓系统埋地管网,采用钢骨架塑料复合管,电容连接,请问在2000安装定额中如何套定额?还有管件如何计算,电容法兰如何套定额?
JD1-000639 - 2010-7-29 16:24:00
先说声谢谢!
D-9001 - 2010-7-30 14:17:00
答:一般消火栓埋地管网不采用塑料复合管,因为消防用水的压力高,管子接口如承受的压力不够会产生爆管,应选用无缝钢管。请核对一下用材要求。若一定是选用这种管材,可以按相应管径选用子目,删掉子目中的配件,按实际选用管件计入。是否可以计算安装费应查看相应的工程内容包含的内容。
    电容法兰若为工艺用的可套第六册焊接子目,若为给排水用的可套第八册焊接子目。