JD2-000375 - 2011-9-27 10:47:00
上海市安装预算定额(2000)交底培训讲义P18中10、必须是电缆在电视塔、灯塔及高层建筑中的竖井中垂直敷设部分方可套“竖井电缆敷设”定额。请问18层高层中每层强电间里的梯式桥架垂直部分是否可套““竖井电缆敷设”定额”?
D-9001 - 2011-9-27 12:06:00
答:高层建筑中的竖井,因为安装后都要用防火包封堵安装时可利用各层楼,所以不能按竖井电缆敷设计算。电视塔,灯塔电缆垂直敷设时,因为中间没有楼板,要搭架子才能安装,其中主要是降效因素。