JD1-001084 - 2011-10-9 21:12:00
老师你好!
工程遇到排水选用HDPE DN300~DN1000的为埋地排水管。请问套用那个2000定额呢?是否要换算?
D-9001 - 2011-10-10 13:47:00
答:一般住宅小区中选用的排水管是PVC-U硬管,管径也不很大,您的工程中因选用的是缠绕结构壁排水管,最大管径为1000的,它与管道的埋深有关系,施工时埋深大于3.0米以上的还应采取防坍土措施,如设计按市政规范要求施工和验收的,可按设计要求选用子目。
节前您问的空气处理机组问题,请按第九分册,第七章依据机组不同形式如柜式或落地式,墙上或吊顶不同安装方法选用子目,风机的××#尽量靠拢即可,注意机组的类型必须对号入座,型号中25#的可套用20#,安装费用相差很微小的。
JD1-001084 - 2011-10-10 22:03:00
谢谢!因为这种管子埋在下沉式广场里,差不多像是五角场环岛那种下沉式广场地底下。通过很大的泵打到地面上的雨水井里,感觉也是在室内。施工要求上很简单就是给了个尺寸,材料没有说。就像你说的PVC-U的管子没有这么大的。但是考虑埋地有承受压力所以选HDPE。可是给排水没这种定额,市政里看了也没那大的,倒是有相近的,不知道能用吗?
恩,和你说的一样装一台空调器只要几百元。估计定额当时只考虑的是家用型空调~~~
D-9001 - 2011-10-12 10:33:00
答:此问题可参阅《市政工程室外排水管道组合定额》第186页 相近的Φ1000增强聚丙烯管子目选用不同埋深,换掉管子的价格就可以了。
JD1-001084 - 2011-10-12 21:57:00
谢谢!