JD2-000375 - 2011-12-17 11:15:00
郑老师
    你好!电气工程中地下室人防区域预埋的刚性密闭防水套管DN150是否可以套用6-2333及6-2347子目?
D-9001 - 2011-12-19 15:25:00
答:此类配管不可以套用第6分册。
    应该按其延长米套用第2分册中的“钢管暗管敷设”这个定额项目,所焊阻水圈应按其重量套用“一般铁构件制作安装”定额项目。
    注:93定额解释第149条对此有明确解答。