B-0847 - 2012-9-7 14:58:00
老师您好,请问夹套管定位板套用什么定额,还有夹套管的跨接管道如果管径<1/2夹套管管径,是不是挖眼三通处不能计管件啊,谢谢老师。
D-9001 - 2012-9-10 14:17:00
答:很抱歉,您所提问的夹套管定位板的问题,以前未听说过,请教了几位安装专业的专家,也都说没有听说过什么叫夹套管定位板,不知用于什么部位,什么管道采用的。
在施工过墙、过楼板、穿屋面时敷设带止水圈的套管做法是有的,而且是设计特别要求这样做法的。(一般只设套管,不用止水圈),止水圈的制作可以套用“一般管架制作”(8-352子目)它不包括套管重量,计量单位为(吨),套管安装仍套用8-338~8-327子目。混凝土水箱进出水管及地下室墙板进出水管的套管未按刚、柔性套管标准要求制作,不能套用刚、柔性套管制作安装相应子目,应按以上方法处理。
B-0847 - 2012-9-10 15:39:00
谢谢老师,我之前没说清楚,是大管套小管的夹套管,如“SH/T3040-2002石油化工管道伴管和夹套管设计规范”那种。
D-9001 - 2012-9-12 11:40:00
答:您的问题太专业了,我没有这方面的专业设计规范,只能提供参考处理方法。
请您参考上海市安装工程预算定额的第六分册、第793页、十二、关于管道的管件含量的取定说明。和第794页起十三、石油化工专业综合管件含量参考数,它共有12种不同材质的管材和管件用量的取定量,您用的哪种材质就按表列的不同管径规格选用数量,表内的数量说明中已明确为综合取定量,对特殊情况已作考虑。
B-0847 - 2012-9-12 11:47:00
谢谢老师.