JD2-000107 - 2013-3-1 11:20:00
郑老师:您好。有关宾馆大堂层高超高费用计算,根据您的解释。如果采用2000房修定额,且对整个宾馆进行装修,则底层大堂的工程量可以并入总高度超高费用计算。为什么不执行超高费用分段计算,房修定额的超高费用起点为20m。所以,我认为大堂的高度没有符合要求?
D-9001 - 2013-3-1 13:49:00
答:依据您上次提问中所述,房修定额的超高费计算方法。请注意一点,房修定额的计费规则中,对子目中的垂直运输费用的计算方法是以各分部的不同系数确定的(详见定额书上册第3页的附表一),称为通用机械使用费率,它的计算方法是=定额直接费乘以规定系数(人工费、材料费、专用机械之和),而不是每个子目中列出垂直运输机械台班消耗量。这是与2000’建筑装饰工程预算中单独列一项计算单层层高超过3.6M,每超高1米,另增垂运机械费用的计费方法不同之处。
建筑物的垂直机械运输超高(超过20M高度)De人工降效,是以一个单位工程为计算依据的,是以整个建筑物的总高确定的。房修定额总说明第十四条第3点说明是为有些工程在一栋大楼内,而承包商只完成某一层的装饰装修或其他修理项目时,便于计算人工因高度超过而产生人工降效分别列计的降效系数。它与二次装修工程掛勾使用的。该项附表与沪建定(2001)第50号,增補2000’建筑和装饰定额的第十二章第七、八节的计算规则和说明是一致的。