建定建设工程信息网

首页 » 上海建定建设工程信息网 » 建筑装饰 » 有关1万级镀锌薄钢板矩形风管套用相关定额子目换算疑问
JD2-000375 - 2013-6-17 8:42:00
老师:你好!《上海市安装工程预算2000定额》第九分册 通风空调工程 第八章说明第十一条:本章定额按空气洁净度100000级编制,现在工程项目空气洁净度为10000级,该项目的相关子目套用定额如何换算?请给予说明。
D-9001 - 2013-6-17 13:36:00
答:您的提问很专业化的,我是请教了定额编制专家张友恒老师后才能转告回答。张老师说洁净度要求的高低是与配置的设备要求高低相对应,设备的价值高低相匹配的,与定额子目中的安装人工耗量相差不大。可按设计要求的多次过滤,安装设备台数计量。高洁净度设备安装可选套9-297子目,不必再作换算。
1
查看完整版本: 有关1万级镀锌薄钢板矩形风管套用相关定额子目换算疑问