B-1606 - 2010-6-12 14:43:00
矩形梁带线条后梁呈L型,施工单位认为应分别套矩形梁和零星钢砼定额.而我认为这L型的梁是一次支模整浇的,且突出部分的体积大于0.05立方应套异形梁定额.请问谁的做法对呢?
B-1606 - 2010-6-12 14:43:00
矩形梁带线条后梁呈L型,施工单位认为应分别套矩形梁和零星钢砼定额.而我认为这L型的梁是一次支模整浇的,且突出部分的体积大于0.05立方应套异形梁定额.请问谁的做法对呢?
A-3763 - 2010-6-12 14:43:00
一般性讲是套用矩形梁和零星砼定额的
B-1606 - 2010-6-12 14:43:00
我觉得更符合异形梁.如果这不是,那么定额中的异形梁是什么样的?
B-0501 - 2010-6-12 14:43:00
不规则的非标的。
B-1606 - 2010-6-12 14:43:00
那么矩形梁和线条在一起浇筑后就是不规则的非标的呀?
B-2174 - 2010-6-12 14:43:00
梁按截面分为矩形和异形,异型就是花篮梁和挑口梁等,一般来说,非矩形的都可归到异形梁。
B-1606 - 2010-6-12 14:43:00
那么我所遇到的可以当异形梁喽!
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
按您所述的一次浇捣的L型梁,应选套异形梁定额子目。如因施工条件或其他原因造成二次施工的,梁是一个整体,留有钢筋伸出作为接头的,不能一次浇捣,亦应按异形梁子目计价。若为挑出墙体外的装饰线脚,可按零星构件计算。