A-1370 - 2010-6-12 14:43:00
1.地下室无梁底板超50cm厚时,如为60cm,按60cm计算工程量为120m3,那么是不是100m3套无梁底板定额,20m3套1163定额?

2.假如是这样,那么1163定额的单价比无梁底板定额单价低,是不是增加的部分单价低?
A-1370 - 2010-6-12 14:43:00
1.地下室无梁底板超50cm厚时,如为60cm,按60cm计算工程量为120m3那么是不是100m3套无梁底板定额,20m3套1163定额?

2.假如是这样,那么1163定额的单价比无梁底板定额单价低,是不是增加的部分单价低?
B-2174 - 2010-6-12 14:43:00
1,是的
2,是的
增加部分挖方/排水/摸板等不是同步增加的,所以单价低
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
地下室无梁底板若为60cm厚,工程量计算时应分二部分算(1)无梁底板的面积乘50cm厚底板的实物量选套1133~1134或1135~1141子目,这些子目内综合了挖填土的工作量。(2)无梁底板面积乘10cm厚的底板实物量选套1163子目,这个子目不含挖填土的工作量,所以单位不同。