A-4445 - 2010-6-12 14:43:00
如果承重桩按设计桩顶高度加400毫米算出体积工程量后,是不是还要加上空搅部份.
A-4445 - 2010-6-12 14:43:00
如果承重桩按设计桩顶高度加400毫米算出体积工程量后是不是还要加上空搅部份.
A-3763 - 2010-6-12 14:43:00
对,长度按照设计室外地坪至桩顶计算
A-3763 - 2010-6-12 14:43:00
抱歉,上面的回答有点错误,并不是深层搅拌桩都要加中空搅的。具体请别的专家指导吧
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
深层搅拌桩作承重桩使用时,桩顶标高加400毫米计算体积,是为了保证承戴顶端与基础接触桩的顶端能达到设计强度的要求。它的上部空搅部分仍可计算,可按2000′定额2-5-9子目计算。