A-4583 - 2010-6-12 14:43:00
一幢高层外墙脚手架采用爬排,施工至顶层时因建设单位屋顶葡萄架更改对原排架无法满足施工要求,重新架设工字钢挑架,为满足施工需要挑架搭设高度为91.6米并且搭设方案以通过临理与建设单位审批同意,但结构葡萄架高度只有89.9米,问此外墙脚手计算高度如何计算。
B-0501 - 2010-6-12 14:43:00
按搭设高度现场签证。
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
高层建筑的外墙脚手架,你做的项目如按93′定额结算的,可以按钢管外脚手架计算费用,脚手架的计量以室外地坪面至屋面沿口结构板面止,有女儿墙的可以计算至女儿墙顶面止。这种作法在工程结算作为依据计价,实际施工中采用其他方法,也按上述规定计算,不作其他调整。(除合同注明其他条款外)但只能计算一次费用,不再作其他调整。
屋面上的构架不能计算脚手费用。除有围护的租房和其他有围护的建筑物可以计算脚手架,量可以并入主体脚手量中一并计价。