B-3114 - 2010-6-12 14:43:00
问:剪力墙结构中,由于梁和板是整体浇捣的,如果将外墙部分的梁按砼墙计算,其余的梁均按有梁板折入板厚,这样是否合理?
B-3114 - 2010-6-12 14:43:00
问:剪力墙结构中,由于梁和板是整体浇捣的,如果将外墙部分的梁按砼墙计算,其余的梁均按有梁板折入板厚,这样是否合理?
A-3763 - 2010-6-12 14:43:00
不合理,外墙部分的梁按砼墙算,但剪力墙之间的联系梁应按矩形梁算
B-3114 - 2010-6-12 14:43:00
这样砼的含量不是重复计算了么
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
有梁板的含义是指板下带梁者(现浇钢砼),不包括框架的主梁。剪力墙中有梁的梁宽不大于墙厚的应作为暗梁处理,它的钢筋计入总量调整,梁不另计。问题中提到的其余的梁,不知指它处于什么部位,请按前述原则处理。