建定建设工程信息网

首页 » 上海建定建设工程信息网 » 建筑装饰 » 1699 请教版主,关于盘柜配线。
A-3662 - 2010-6-12 14:43:00
某变电所:高压柜、变压器、直流屏、模拟屏、低压柜之间的二次回路配线,若使用7*2.5mm2的控制电缆,能否套用盘柜配线?如果不能应如何套用?控制电缆头接线应如何套用?
A-3662 - 2010-6-12 14:43:00
某变电所:高压柜、变压器、直流屏、模拟屏、低压柜之间的二次回路配线,若使用7*2.5mm2的控制电缆,能否套用盘柜配线?如果不能应如何套用?控制电缆头接线应如何套用?
B-0501 - 2010-6-12 14:43:00
不能,电缆头套用接线端子子目。
B-2174 - 2010-6-12 14:43:00
控制电缆可套用35mm2以下电缆字母乘以0.3,不可再使用铜芯1.4系数。
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
7×2.5mm2的控制电缆不能套盘柜配线,应按2-659子目×0.3系数计算。控制电缆头接线16mm2以下不能套用。16mm2以上的可以×1.2系数套电缆线接头。