A-1744 - 2010-6-12 14:43:00
钢砼无梁满堂基础,埋深6米,大开挖,不打井点。请问:套用何定额合适;如套用1084,挖土量及排水费如何确定?
A-1744 - 2010-6-12 14:43:00
钢砼无梁满堂基础埋深6米大开挖不打井点。请问:套用何定额合适;如套用1084,挖土量及排水费如何确定?
B-2178 - 2010-6-12 14:43:00
93定额套用,预算时暂按定额含量;决算时土方外运数量可按实际签证调整
A-1744 - 2010-6-12 14:43:00
没那么简单。土方外运按规定可以调整,但排水费差别大了。定额中排水费单价及挖土量随挖土深度增加。我想知道的是怎么增加?增加多少?如用插入法似乎没有规律。
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
提问者的问题没有讲清楚,基坑采用大开挖的施工方法埋深6米,不打井点,请问怎么解决地下水的问题。你所指套用1084子目是错误,既然埋深为6米,一定有地下室或基础下有可利用的空间,应选套1140子目,该项基础是采用井点法先降低地下水位后再开挖的方法。若不用井点降水,亦可采用其他围护法,阻止坑边渗水,定额子目中的排水费是指坑底面的明排水费用。若采用93′定额作为结算依据的,不得将此项费用换算。
A-1744 - 2010-6-12 14:43:00
版主:那是一个上万平米的下沉广场不打井点不做围护大开挖施工所以排水量较大基坑施工条件相对教差.您说该套那个子目