B-1318 - 2010-6-12 14:43:00
主题:2000安装关于静压箱 2004-5-24 16:22:02
发言人
名称: B-1318
级别:一般用户
已发贴数:43
2000安装的成品静压箱安装子目是否太小了
举个例子
6500*1000*500的成品静压箱安装
应该套哪个子目
主题:回复:2000安装关于静压箱 (版主发言) 2004-5-25 16:51:41
发言人
名称: D-9001
级别:版主
已发贴数:474
静压箱应套2000定额9-293子目,但计量单位为(100kg)请核对勘误。并请注意您的静压箱为成品,应查看第九分册总说明P3,第八章中净化通风管道及部件制作安装的分配比例,成品安装应按定额子目×0.4计算。
主题:回复:2000安装关于静压箱 2004-6-7 10:58:46
发言人
名称: B-1318
级别:一般用户
已发贴数:43
哪一期上面的勘误 没有看到过嘛 请指点
-------------------
再问 我们是通风空调系统 也套用这个净化系统的子目吗
这个勘误没找到 工程于造价上刊登过吗
谢谢
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
B-1318网员,你们若按2000′定额执行,本身是量价分离的,消耗量按定额计算价格由双方商定。安装定额勘误表由定额服务部另发。