B-3202 - 2010-6-12 14:43:00
现有一电梯基础工程,请问班主下列问题。谢谢!!
1、电梯基础底板埋深3.5米内。定额子目选用地下室底板还是满堂基础?
2、砼采用商品砼。问是否可以换算水下商品砼?
3、施工方案需要打槽钢钢板桩。其中部分钢板桩因技术原因无法拨出。请问无法拨出的钢板桩除选用1518定额(打临时钢板桩)后,如何进行补差?是否可以再选用2116定额(预埋铁件)进行补差?
4、根据施工方案,打(拨)桩机械选用挖土机+8T汽车吊进行。问:打桩机械进出场费用是选用打(拨)桩费用(7459元/套+5666元/套)还是选用单斗挖土机+一类机械(1000M2以内)(2992元/台次+4847元)?
5、开挖基础时,砼地坪凿除能否套用房修定额(9-018拆除砼基础)?
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
1.【因未见图纸,仅根据B-3202网员在BBS里所提问题作回复,仅供参考】 我的意见是:基础底板选用子目,应根据工程的具体情况选定,电梯基础与地下室底板连在一起的,就按不同深度选用地下室底板。不是地下室就选满堂。
2.3.5米内的埋深,是否要选水下砼应根据设计图上是否注明用水下砼而定。
3.打下的槽形钢板桩无法拔出,可按(钢板桩的材料价+制作价)1779元/吨+损耗6%计算(详见综合定额第86页,注)另计。市场价差可以在税前另补。
4.打、拔钢板桩有规定的专项进出场费,若按93′定额执行的,应包干使用,不作换算。
5.砼地坪拆除可以套用房修定额,但有拆除砼地坪的子目可用呀,为什么不用,而要套拆砼基础的子目呢?:)