A-0830 - 2010-6-12 14:43:00
斑竹:
    住宅楼中等电位箱和门窗接地,采用25*4扁钢连接与均压环,其中都有一块接地钢板(100*100*5)。
    请问:
        1、此钢板制作安装是否可套用2-1221,如不能应套用哪个子目?
        2、2-1221子目适用与何种情况?
A-0830 - 2010-6-12 14:43:00
斑竹:
    住宅楼中等电位箱和门窗接地,采用25*4扁钢连接与均压环,其中都有一块接地钢板(100*100*5)。
    请问:
        1、此钢板制作安装是否可套用2-1221,如不能应套用哪个子目?
        2、2-1221子目适用与何种情况?
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-0830网员所提的接地钢板问题,定额总站在问题解答第6辑第15页60题解答已很明确,钢窗或铝合金窗为防止侧击雷安装的接地可套用2-1224“接地跨接线安装”定额子目,窗与均压环连接一点即可套用“接地跨连接安装”1处,“接地跨接线安装”定额中,每1处安装定额的计价材料中已包含镀锌扁钢0.459公斤,故钢窗、铝合金窗与均压环连接的垂直部分,一般不可另计,如超过定额含量,该部分可列入“避雷网安装”定额内。
2-1221子目是指一般集中引接许多接地线,采用铜板埋在基础底板中的作法可以套用。实际以上作法已不用,采用直接与柱梁中的钢筋连接法,效果也很好,施工也方便。