建定建设工程信息网

首页 » 上海建定建设工程信息网 » 建筑装饰 » 2716 93定额问题请示版主
B-4560 - 2010-6-12 14:43:00
1、使用93定额时导线截面为4mm2、6mm2、10mm2焊铜接线端子是否可套用93定额上海市单位估价表编号为2-490定额?
2、使用93定额时导线截面为25mm2、16mm2、10mm2、6mm2、4mm2的干包式电力、电缆终端头制作安装是否可套用93定额上海市单位估价表编号为2-671定额?
A-2257 - 2010-6-12 14:43:00
1、导线截面10平方以内不可计算焊压铜接线端子;
2、电缆截面10平方以内不可计算电缆头;
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
B-4506,导线截面为16mm2及以上可以套用2-490子目,它一般需焊、压、铜铝接线端子。16mm2以下的导线不可计取,它的费用已含在材料费中。电缆终端头制作安装亦以电缆线16mm2为分界,以上可计,以下均不可计费。