B-4246 - 2010-6-12 14:43:00
请问版主SMW补充定额虽然出来了,我也看过了,但具体计算断面面积不知如何?Φ650是0.866M2和Φ850是1.4948M2吗?请分别告诉我对不对,成孔中重复套打部分是指那部分,根数是按一幅一幅算对吗?谢谢!
B-4246 - 2010-6-12 14:43:00
请问版主SMW补充定额虽然出来了,我也看过了,但具体计算断面面积不知如何?Φ650是0.866M2和Φ850是1.4948M2吗?请分别告诉我对不对,成孔中重复套打部分是指那部分,根数是按一幅一幅算对吗?谢谢!
B-4504 - 2010-6-12 14:43:00
没错;ф650的S=0.866m2/幅;ф850的S=1.4948m2/幅
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
B-4246网员:SMW工法做围护桩,根据补充定额计算规则规定为,按设计桩长(压梁底至桩底)乘以设计断面计算。设计的断面是多大就直接计算为体积即可。因为我未直接遇到过施工工程,也未计算过面积,以后一定网上再回答。成孔中重复套打部分与深层搅拌桩一样,钻孔时的交错部分,计量方法可按设计的宽度*长度计算。