A-1561 - 2010-6-12 14:43:00
请问班主:1、我审计的一个工程,涉及到1KV以内交流系统调试,施工单位进行了调试记录而有调试资执,而这幢楼是多层。是否给它调试费?
2、接地跨接线:带有接地测试点的位置、配电箱接地、消防箱接地、有线电视箱、电话接线箱、楼梯铁栏杆及扶手是否皆算一处接地跨接线?
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-1561网员:电气工程中低压(1KV以下)计取调试费有以下几点规定:一。照明部分一般不计取调试费,若有特殊要求的,如要求高度可调的灯具采用系统控制的才可收取调试费。民用建筑中一般不发生调试。二。动力部分一般也不计取调试费。如遇以下情况的可按实处理:1.应建设单位要求,并有合同规定或签证的;2.施工单位有调试能力、有调试仪器、仪表及手段的;3.需填写试验记录和调试报告。接地跨接线只发生在楼梯铁栏杆及扶手可计取,发生一处焊接的计算一次。