建定建设工程信息网

首页 » 上海建定建设工程信息网 » 建筑装饰 » 3570 挑脚手架?
A-0359 - 2010-6-12 14:43:00
郑老师:
    [93定额]现阶段因商品房的开发大多趋向于小高层和高层,挑脚手架在施工过程中使用已经普及,试问:我们在高层脚手架施工过程中按每五层上翻一次;上翻后,下部脚手架全部拆除,在这种情况下,脚手架是否依然套用相应定额,脚手架下的承重槽钢可否计费
    谢谢!


                                              沈海星
A-0359 - 2010-6-12 14:43:00
郑老师:
    [93定额]现阶段因商品房的开发大多趋向于小高层和高层挑脚手架在施工过程中使用已经普及试问:我们在高层脚手架施工过程中按每五层上翻一次;上翻后下部脚手架全部拆除在这种情况下脚手架是否依然套用相应定额脚手架下的承重槽钢可否计费
    谢谢!


                                              沈海星
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-0359网员:93′定额因编制的时间长久,许多施工工艺在进步和采用新的方法。就目前的承发包仍在沿用93′定额,若合同已订立,希望你们仍按定额中相应高度的钢管双排脚手架计价。请详见93′预算定额第97页钢管脚手下的注内容。30M以上的脚手在编制时已考虑了钢支架。当时已按高层脚手的规范计入了支架费用。承重槽钢是按周转使用量测算的。
1
查看完整版本: 3570 挑脚手架?