快速搜索
[登录]
[注册]
网站首页
标签
会员
搜索
帮助
建定建设工程信息网
»
上海建定建设工程信息网
»
建筑装饰
»
1494 地下室工程量计算问题
上海建定建设工程信息网
建筑装饰
1494 地下室工程量计算问题
[
8961
查看 /
3
回复 ]
返回列表
发送短消息
UID
15151
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-1457
A-1457
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-1457
2010-06-12 14:43
显示全部
1
#
字体大小:
t
T
我公司的工程是地下三层,地下连续墙宽800mm,地下连续墙起挡土和地下室外墙的作用,连续墙内壁有柱。地下室底板和楼板均在连续墙内部。请问专家,计算工程量时,是算至连续墙外边线还是按实际施工情况计算?谢谢!
TOP
发送短消息
UID
15151
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-1457
A-1457
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-1457
谢谢版主的解答请问现浇砼楼板的含量为什么要调整为0.10m3谢谢!
TOP
返回列表
上一主题
|
下一主题
发新主题
上海建定建设工程信息网
建筑装饰
帖子标题
作者
我的资料