关于钢结构防火涂料定额的问题

[ 23608 查看 / 5 回复 ]

定额站老师您好,我们公司现在一项目审计,就防火涂料的定额套用问题与审计单位产生分歧,问题如下:
  此项目为一新建项目:其中钢结构部分要求刷防火涂料,设计说明中要求,柱耐火极限为3.0h,梁为2.5h,刷厚型防火涂料,板耐火极限为1.5h,刷超薄型防火涂料。
审计单位认为,这是一新建项目,应套安装工程定额(2000)第七册7-696~7-718子目。
我做决算时按房修定额(2000),根据防火涂料刷涂层厚度,套用13-9-17~13-9-28中相关定额,我认为从施工工艺和定额的编制明确度来说,房修定额比较接近。如果套用第七册,也没有关于涂料含量的换算相关说明,操作比较困难。
麻烦定额站老师给予解答以下问题:
1、针对新建的钢结构工程刷防火涂料,套哪个子目比较合适?如果涉及所刷厚度与定额子目中的厚度不一致,如何换算?
2、安装定额(2000)中,7-696~7-718子目,是适用于什么工程的?
3、涂抹防火土和刷厚型防火涂料是针对同一施工工艺吗?
谢谢!
最后编辑JD1-000639 最后编辑于 2012-05-31 13:40:06
TOP

答:您好!您提出的问题是可以选用房修定额子目否,定额解答1000例中有明确的解答,定额子目是可以互相借用子目的,(详见解答1000例第115页第84问),但有一个明确的规定,子目借用,计算它的综合费率应根据主体工程的数据选用一致不能就高不就低,93’定额与2000’定额是系列成套的,子目可以相互借用。
1、        钢结构的防火涂料,可以按设计要求,隔离火源时间不同涂刷厚度不同选用房修定额第十三章第九节13-9-017~028子目。它是采用人工涂刷操作完成工序的。安装定额第七分册是采用空压机喷涂的,用工和用材料都有不同,可以说明白的。
2、        涂刷厚度与定额子目不同时,可用相邻二个子目耗量的差平均取值换算。
3、        安装定额第七分册是针对消防及安全防范设备安装工程的。
4、        防火涂料的作用是遇到火源时,它会膨胀,将火源隔离,延时结构与火源接触,防止结构变形的。
防火土与涂料是完全不同的材质,防火土是石棉绒、石棉灰与水泥的拌和料。防火涂料分木材面用和钢结构面用不同类型,选用时应特别注意,不能混淆。防火涂料涂刷厚度一般最薄在3mm以内,最厚为7mm,防火土抹厚为1cm~5cm。
TOP

首先非常感谢老师的解答!
另外再问老师一个问题,电线管刷超薄型防火涂料应该套什么定额啊,我们施工中一般都是手工刷的,那么第七册中是用空压机喷涂的,我可不可以用房修里的定额啊?  谢谢!
TOP

答:电线管刷超薄型防火涂料在上面所指同一工程中亦可按房修定额13-9-026~028子目,按设计要求涂刷厚度要求选用子目,费率计算数值的选用,也按上次回答的要求,统一处理。计量应为管子外径周长×管长=㎡
TOP

回复 4# D-9001 的帖子

谢谢老师的回答!
再请教老师一个问题,刷钢结构防火涂料,那么脚手架的费用可不可以另行计算啊?还是脚手架搭拆费已经含在定额中。我们在钢结构防火涂料施工中,一般情况下建筑层高都比较高(6米以上),现实中脚手架搭设也会有一定的费用。这个如何计取?
谢谢!
TOP

答:钢结构涂刷防火涂料高度超过3.6m的,可以搭设脚手架并计取费用。因为您们前面均选用了房修定额,而且操作方法均为人工涂刷,所以使用的脚手亦可按房修定额规定执行,房修定额(18-01-01子目开始)称为门式钢管脚手,可按搭设高度以排数计量,它的第一排高为2.0~2.5米以上排距均为1.8米。计量单位为米,按搭设的长度及排数子目对应计算。门式脚手若为租赁的,可按租赁单价×天数计算价格,租赁天数可以甲方签证形式确认。
        另一种方法是按土建定额(13-2-6子目),钢管粉刷脚手,也是可行的,计量方法是室内地平面至钢梁表明的高度以平方面计算。也是按搭设长度×高度计量。因注意综合管理费计取的一致性。
TOP